Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 132
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen bozabalim »

İyi çalışmalar.
Delta HMI panelin RS-232 portundan 1 den fazla Delta Sıcaklık kontrol cihazı ile haberleşme yapabilirmiyiz.
Saygılarımla....
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

RS-232 yapısı gereği ancak birebir haberleşme sağlayabilirsiniz. Birden fazla cihazı bu haberleşme hattına bağlayamazsınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 132
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen bozabalim »

Turhan Bey mrb.
HMI panelin RS232 portuna RS232-RS485 dönüştürücü bağlasak,1 den fazla cihazla haberleşme yapabilirmiyiz.
Saygılarımla....
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Delta IFD8500 gibi RS232 <--> RS485 dönüştürücü kullanırsanız Birden fazla cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
bozabalim
Mesajlar: 132
Kayıt: 07 Mar 2018, 17:53
Konum: Ankara
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen bozabalim »

Turhan Bey size bir sorum olacaktı.
IFD 8500 bağlantısı yapar iken RS485 D+ ve D- uçlarını cihaza bağladıktan sonra GDN ve Vs uçlarına bağlantı yapmamız gerekiyormu? Vss ucuna besleme bağlantısı yapmalımıyız.
Saygılarımla...
Mehmet BOZABALI
Elk.-Elktr. Y. Müh.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

IFD8500 cihazının çalışabilmesi için +Vs (Power) ve GND (ground) pinlerine 24VDC besleme yapmalısınız.