1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ekrandan sıcaklık kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 08:14
gönderen Halilotomasyon
merhabalar
ekrandan sıcaklıklar modullerıyle haberlesıyorum sıcaklıkları kontrol edebılıyorum.
fakat asagıda anlatacagım ıslemı yapamadım
ısıtıcıları gunun belırlı saatınde calıstırmak ıstıyorum mesela sabah 6.30 da calısmaya baslasın
fakat bır butonumda olmalı oda secılıyse calısmalı o secılı degılse calısmamalı.
ekranda her ısıtıcının manuel calıstırma butonları var onlar aktıf hale gelse yeter.

Re: ekrandan sıcaklık kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 09:24
gönderen Turhan
Zamana bağlı saat cinsinden çalışma yapabilmeniz için PLC içerisinde gerçek zaman saatini okuyup saat değerini karşılaştırmalısınız. Bunun için PLC de TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma ve TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutlarını kullanmalısınız.

Re: ekrandan sıcaklık kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 13:38
gönderen Halilotomasyon
gercek zaman saatını okuyorum ama set ettıgım cıkısı nasıl ekran uzerındekı butonları on durumuna getırecegım.
butonlar dırek haberlesme ıle gıdıyor.
nasıl yapacagım bır ornek gosterırmısınız.