1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
İNVERTÖRLERİN KARTLARI ARIZAYA GEÇİRMESİ
Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 10:29
gönderen mevlutensaroglu
İyi Günler Kolay gelsin. şirketimde 16 adet titreşim kartları olan çoklu terazi makinesi var. her titreşim kartı pic16f628 ile çalışıyor. 7 adet delta vfd el invertörün bulunduğu bir otomasyon var terazinin altında. titreşim kartlarındaki pic ler her seferinde arızaya geçiyor kapatıp açtığımda tekrar çalışıyor. osilatör ile ölçtüğümde piclerin girişlerindeki voltajlarda parazit oluşturuyor. invertörlerin bu parazitleri oluşturmaması için herhangi bir filtre veya engelleyecek bir önlem varmıdır?
Re: İNVERTÖRLERİN KARTLARI ARIZAYA GEÇİRMESİ
Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 10:47
gönderen Uğur
Oluşan parazit motorların yaymış olduğu elektromanyetik gürültü olabilir. Bu durum için sizin kartlarınızı faraday kafesi olarak tabir edilen manyetik gürültüyü topraklayacak şekilde önlem almaktadır. Şebekede oluşan manyetik gürültüden oluşuyor ise sürücüde zaten RFI filtre dahili olarak bulunmaktadır. Olası bu RFI filtrenin toprak hattında oluşturduğu bir durumdan etkileniyorsanız filrenin devre dışı bırakılma yönergesi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Sürücülerde RFI Filtre ve Kaçak Akım Rölesi