1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
alarm geçmişi enerji kesilirse hafızada kalıyor mu ?
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2018, 08:53
gönderen magnetron
merhaba forum,
2 sorum var;
1) alarm geçmişi enerji kesilirse hafızada kalıyor mu ?
2) alarm textinde değişken bir değer gösterebiliyor muyuz ?
örneğin basınç değeri %110'u aştı
buradaki %110, basınç değerine göre değişecek
teşekkür
Re: alarm geçmişi enerji kesilirse hafızada kalıyor mu ?
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2018, 09:20
gönderen Uğur
Alarm kalıcı değerini işaretlerseniz hafızada kalıcı olacaktır.
Alarm metni içerisinde değişken malesef DOPB model hmi lerde mümkün değildir fakat yeni çıkacak DOP100 model HMI içerisinde bu özellik olacaktır. MEtin içerisinde %dD0 tanımı ile mesej içerisinde D0 içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
Re: alarm geçmişi enerji kesilirse hafızada kalıyor mu ?
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2018, 10:13
gönderen magnetron
MEtin içerisinde %dD0 tanımı ile mesej içerisinde D0 içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
hocam bu şu anki DOPB de mümkün mü ?
bir de D0 nedir ben böyle bir hafıza bilmiyordum
Re: alarm geçmişi enerji kesilirse hafızada kalıyor mu ?
Gönderilme zamanı: 08 Eki 2018, 10:31
gönderen Uğur
DOPB için mümkün değildir. D0 DELTA PLC datasıdır.