Mesaj gönderen kuka92 »

Merhabalar,

Dopb-s411 ekranım var. Bir M biti aktif ettikten sonra sayfa değişimi nasıl yapabilirim ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: M Biti İle Sayfa Geçişi

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere Kontrol Blok Adresi tanımlayarak ve sayfa datası ile PLC den ilgili adres içerisine sayfa numarası göndermek koşulu ile sayfa değişimi yaptırabilirsiniz. Örnekteki gibi D0 datasına 3 değerini gönderirseniz HMI içerisinde 3 nolu sayfa açılacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: M Biti İle Sayfa Geçişi

Mesaj gönderen yasinakar »

sayfaya PLC datası aracılığı ile git dediğimizde bu bir alt sayfa olsun mesela göz kırpması yani bi gidip gelmesi bu Bayrakları resetle demediğimizden mi kaynaklanıyor olabilir (dataya tek bir rakam gidiyor farklı bir sayı gelmesi mümkün değilken)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: M Biti İle Sayfa Geçişi

Mesaj gönderen Uğur »

Bu sizin sayfa değişikliğini yaptığınız datanın başka bir kaynak tarafından değerinin değiştiriliyor olmasıdır. Bu macro kaynaklıda olabilir plc de ki bi işlem sonucu da bunu etkiliyor olabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye