servo motorlarda devir
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
merhaba panelden direk 1000 d/dk veya 1500 d/dk girebilirmiyim. çarpan bölen yok mu .( P1- 44 ve P1-45 sabit klamak şartıyla tabi )
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Evet
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Merhaba uğur bey panelden direk 1000 d/dk , 1200 d/dk veya 1500 d/dk gibi girdiğim zaman bu bilgiler örneğin DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D520 ye direk yazdırmış olacağız.bu da bizim frekans bilgimiz olacak ve servo motoru 1000,1200 ve 1500 d/dk ile dönmüş olacak. ( hız modun da olmak şartıyla)
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Merhaba uğur bey panelden direk 1000 d/dk , 1200 d/dk veya 1500 d/dk gibi girdiğim zaman bu bilgiler örneğin DDRVI D422 D520 Y0 Y1 komutunda D520 ye direk yazdırmış olacağız.bu da bizim frekans bilgimiz olacak (1000 Hz,1200 Hz ve 1500 Hz ) ve servo motoru 1000,1200 ve 1500 d/dk ile dönmüş olacak. ( hız modun da olmak şartıyla). D520 girilen değer servo motora gönderilen frekans bilgisi mi oluyor.bu bilgilerle servo motorun devri nasıl hesaplanır? şimdiden çok saol.
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Merhaba ekteki hesabı inceledim. servo motorlardaki elektronik dişli oranı ; step motorlardaki tur başına pals miktarını temsil ediyor, diyebilirmiyiz.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Merhaba ekteki hesabı inceledim. servo motorlardaki elektronik dişli oranı ; step motorlardaki tur başına pals miktarını temsil ediyor, diyebilirmiyiz. servo motorlardaki diğer ( d/dk , mm/sn ve alınan mesafe ) hesaplamalar aynen step motorlarda olduğu gibi mi?
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Merhaba P1-44 160 000 P-45 100 ayarladığım zaman servo motorun 1500 d/dk dönmesi için 1500 / 60 = 25 tur / pals 1600x25 = 40 000 Hz frekansa ihtiyaç var. bu servo motorun 1 tur dönmesi için kaç pals ihtiyaç var, nasıl hesaplanır.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
Hesabınızdaki 1600 zaten 1 turun pals değeridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: servo motorlarda devir
iyi akşamlar uğur bey
ÖRNEK : DDRVI D420 D520 Y0 Y1 D420 : 20 000 pals D520 : 30 000 Hz
d/dk = ( 30 000 x 60 ) / 1600 = 1125 d/dk olur.
Mesafe = ( 20000 / 1600 ) x 4 = 50 mm NOT : 4 mm hatve 1600 tur/pals
bu bilgilerim aynen doğrumudur?
ÖRNEK : DDRVI D420 D520 Y0 Y1 D420 : 20 000 pals D520 : 30 000 Hz
d/dk = ( 30 000 x 60 ) / 1600 = 1125 d/dk olur.
Mesafe = ( 20000 / 1600 ) x 4 = 50 mm NOT : 4 mm hatve 1600 tur/pals
bu bilgilerim aynen doğrumudur?