1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 10:39
gönderen Mercanmühendislik
Kolay gelsin,
DOP-B07E411 ile FX5U PLC yi hem ethernet hemde 485 haberleşme bağlantıları ve ayarlarını yapmama rağmen bir türlü haberleştiremiyorum.
Ekran yazılımında- DOPSoft Version : 2.00.07 Build : 2.00.07.04 nu
PC Windows 10
PLC GXworks 3 yazılımlarını kullanıyorum.
Yardımlarınızı rica ediyorum...

Re: DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 10:44
gönderen Turhan
Elinizdeki PLC'nin haberleşme ayarları nedir? (Protokol, IP, İstasyon no... )

Re: DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 10:50
gönderen Uğur
Ethernet üzerinde aşağıdaki resimde işaretlediğim üzere ilgili driver seçimini yaptıktan sonra IP adreslerini girerek haberleşme konfigürasyonunu tanımlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz IP adresi tanımlarının PLC içerisinde de aynı tanımlandığına emin olunuz.
fx5u.PNG
fx5u_1.PNG

Re: DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:26
gönderen Mercanmühendislik
Kolay gelsin,
Sizinde gösterdiğiniz gibi ayarları aynı şekilde yaptım.
2 üründe Ethernet Switch e bağlı ve program yüklemelerini ethernet üzerinden yapabiliyorum, fakat birbirleri ile haberleşemiyorlar.
Acaba ethernet kablo bağlantıları farklı olabilir mi? ben standart düz kablo ile bağlanabiliyorum.


TCP protokolü
DOP 192.168.3.251 St:1
PLC 192.168.3.250 St:0
PC 192.168.3.222
AĞ 255.255.255.0
[im
FX5U_Connect.jpg
g][/img]

Re: DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:42
gönderen Uğur
Düz kablo yeterlidir. Bu ayarlar varsayılan PLC değerlerine göre DELTA nın sunduğu tanımlamalardır. PLC'nin fabrika değerinde olması yeterlidir.

Re: DOP-B07E411 & FX5U Ethernet Protocol Problemi

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 18:06
gönderen Mercanmühendislik
Uğur bey merhaba,
PLC deki bağlantı tanımlarını ve Port ayarlarını değiştirerek yaptık şuan haberleşme tamam teşekkürler...
PLC Port FX5U Serisi icin ,
1 SLMP Connection Module SLMP TCP 192.168.3.250 Port 4999 KeepAlive