ASDA-B2 AL017
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASDA-B2 AL017
iyi günler elimde 1kw b2 servo motor ve sürücüsü var. AL017 hatası alıyorum. Hata kodlarına baktım. EEPROM okuma ve yazma hatası diyor. Bunu nasıl çözebilirim. Yardım edebilir misiniz. Kolay gelsin
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Eprom koruma hatasıdır. Eprom yazma ömrü sürekli yazma işlemi ile doldurulmuş yada bir donanım sorunu mevcut. Cihazı tamir servisine iletmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- aykutkrdnz
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 04 Haz 2018, 09:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
bu hatanın olmaması için ne yapmamız gerekiyor ? eeprom koruması için belirli bir parametreye belirli bir veri yazdırma işlemi yapmak lazım mı ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Özellikle haberleşme'nin kullanıldığı sürücüde P2-30 parametresini başlangıçta 5 olarak set ederseniz sürücü eeprom yazma korumasını etkinleştirmiş olursunuz. Bu parametre değeri 5 set edildiği andan sonra sürücüde hiçbir parametre değeri kalıcı olarak saklanmayacaktır.
Not: P2-30 parametresi kalıcı olmayan data adresidir. Sürücü'nün her yeniden enerjilenmesi sonrasında bu parametre değeri 5 olarak set etmelisiniz.
.
Not: P2-30 parametresi kalıcı olmayan data adresidir. Sürücü'nün her yeniden enerjilenmesi sonrasında bu parametre değeri 5 olarak set etmelisiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- aykutkrdnz
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 04 Haz 2018, 09:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar.
- aykutkrdnz
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 04 Haz 2018, 09:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
eeprom yazdırmayı deniyorum ancak yazılamadı. p2-30 parametresinde aynı zamanda okuma yapılabilir mi ? tek word olarak yazdırmayı deniyorum. komutlarımda bir hata var mıdır ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Bu parametreye, H10 numaralı fonksiyon kodu ile 2Word uzunluğunda veri yazmayı deneyebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- aykutkrdnz
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 04 Haz 2018, 09:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Sonuç aynı. sürücü üzerinden de parametreyi kontrol ettim ancak yazılamamış. m1129 sinyali veriyor her seferinde. data alma zaman aşımı. nasıl çözebilirim?
- aykutkrdnz
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 04 Haz 2018, 09:22
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA-B2 AL017
Turhan Bey,
CN3 konnektörümüzdeki (+) (-) ayaklar içeri bükülmüş ve temassızlık oluşmuş. Konnektörümüzü değiştirdik ve sorun düzeldi.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar.
CN3 konnektörümüzdeki (+) (-) ayaklar içeri bükülmüş ve temassızlık oluşmuş. Konnektörümüzü değiştirdik ve sorun düzeldi.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar.