Arkadaşlar merhaba;
Elimde DTA4848R1 model ısı kontrol cihazı bulunmakta ve ben bu cihazın RS-485 özelliğini kullanıp sıcaklık değerini okumak ve değer girmek istiyorum.Bunun için gerekli modbus adreslerini bana söyleyebilir misiniz acaba?
Benim internetten yaptığım araştırmada elime geçen manuelde 4700H ve 4701H Adreslerinin sırasıyla Preset value ve Set Value modbus adresleri olduğunu buldum.Yanlış mı buldum doğrumu buldum bilmiyorum.
Birde biraz açıklama yapayım;
Benim sistemimde master plc Sıemens_S7 1200 slave olarakta DTA 4848R1 ısı kontrol cihazını kullanıyorum.
9600 8 none 1 modbus rtu / slave adresimde 2 numaralı adres olarak atamalarımı yaptım. Siemens üzerinden haberleşmeyi görüyorum , ama bir türlü değer alamadım.
Bundan önceki çalışmamda aynı siemens s71200 master yapıp DVP14SS2 plc slave olarak haberleştirip Delta plcden D0 alanına(44097 modbus adresi) değer ataması yaptığımda siemens üzerinden okumuştum. Açıklama yapma ihtiyacını moderatör arkadaşlar okuduğunda daha fazla yardımcı olma amaçlı yazdım.
DTA 4848R1 MODBUS KONTROLÜ
- d1esell
- Mesajlar: 40
- Kayıt: 20 Mar 2018, 09:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8895
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTA 4848R1 MODBUS KONTROLÜ
4700H --> PV Değeri
4701H --> SV değeridir.
Bu adreslerin tamamına kullanma kılavuzu içerisinden ulaşabilirsiniz.
DTA Kullanma Klavuzu
4701H --> SV değeridir.
Bu adreslerin tamamına kullanma kılavuzu içerisinden ulaşabilirsiniz.
DTA Kullanma Klavuzu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- d1esell
- Mesajlar: 40
- Kayıt: 20 Mar 2018, 09:39
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTA 4848R1 MODBUS KONTROLÜ
Uğur Bey ;
Verdiğiniz cevap üzerine yaptığım araştırmada (DTA4848 pdf dosyasından incelediğim) 4700H parametresi hexadecimal bir sayı ben bunu decimal biçimine çevirip okuma adresime yazdığımda da değerleri okuyamadım.Bununla ilgili bir örnek var ise eğer paylaşabilir misiniz?
Yada cihaz okumaya veya yazmaya karşı kilitli mi acaba bununla iligili parametre var mıdır?
Eğer varsa bununla ilgili bir paylaşımda bulunursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Kolay gelsin.
Verdiğiniz cevap üzerine yaptığım araştırmada (DTA4848 pdf dosyasından incelediğim) 4700H parametresi hexadecimal bir sayı ben bunu decimal biçimine çevirip okuma adresime yazdığımda da değerleri okuyamadım.Bununla ilgili bir örnek var ise eğer paylaşabilir misiniz?
Yada cihaz okumaya veya yazmaya karşı kilitli mi acaba bununla iligili parametre var mıdır?
Eğer varsa bununla ilgili bir paylaşımda bulunursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Kolay gelsin.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8895
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTA 4848R1 MODBUS KONTROLÜ
Okuduğunuz master cihaza göre girilmesi gereken adres 3 farklı tipte olabilir.
Hex --> 4700
Dec --> 18176
Modbus --> 418177
Hex --> 4700
Dec --> 18176
Modbus --> 418177
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal