Tek veya çift faz pulse girişe göre oransal olarak pulse çıkışı sağlayan MPG uygulama komutudur.
CSFO X1 D2000 D2010
D2000: Örnekleme zamanı (Tek faz K1-K100, Çift-faz K2-K100)
D2001: PLC tarafından örneklenen pals giriş hızı (Sadece okunur, Birim: Hz)
D2002: Giriş toplam pals sayısı (32 bit, Sadece okunur, +- 10Hz tek faz max, +- 2Hz çift faz max)
D2010: Çıkış oransal değeri %. (Yüzde olarak)
D2011: Çıkış hızı. (32 bit, Sadece okunur. Birim: 1Hz)
Çift faz için X1
Tek faz için X0 kullanılır.
CSFO X1 D2000 D2010
D2000: Örnekleme zamanı (Tek faz K1-K100, Çift-faz K2-K100)
D2001: PLC tarafından örneklenen pals giriş hızı (Sadece okunur, Birim: Hz)
D2002: Giriş toplam pals sayısı (32 bit, Sadece okunur, +- 10Hz tek faz max, +- 2Hz çift faz max)
D2010: Çıkış oransal değeri %. (Yüzde olarak)
D2011: Çıkış hızı. (32 bit, Sadece okunur. Birim: 1Hz)
Çift faz için X1
Tek faz için X0 kullanılır.