1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI de comport communication error 3 hatası

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:06
gönderen dcvoltage
plc-HMI bağlantısı koptuğunda HMI de
comport communication error 3 hatası
görünmesin istiyorum mümkünmüdür??
makro içerisine bağlantı koptuğunda bi hata yazmak istiyorum
operatöre bağlantı koptu mesajı gibi

Re: HMI de comport communication error 3 hatası

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:13
gönderen Uğur
Seçenekler-Yapılandırma içerisinde aşağıdaki ayarı "0" yapın.

Re: HMI de comport communication error 3 hatası

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:30
gönderen dcvoltage
teşekkürler uğur bey

Re: HMI de comport communication error 3 hatası

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:34
gönderen dcvoltage
peki şöyle bir durum var,
plc yi stop moduna alınca hmi ye pl cnin m1000 i okutup plc stop modda diyebiliyorum fakat bağlantı kablosu koptuğunda iletişim koptuğu için
nasıl uyarı alabilirim hmi de

Re: HMI de comport communication error 3 hatası

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:39
gönderen Uğur
PLC içerisinde bir timerı saydırın. HMI ile clock macro içerisinde bu timerı belirli periyotta okutarak eğerki okuduğunuz değer bir önceki ile aynı ise koptu diyebilirsiniz.

Kod: Tümünü seç

IF {Link2}1@T0 == $0
BITON $100.0
ELSE
BITOFF $100.0
ENDIF
$0 = ({Link2}1@T0)
PLC de sürekli sayan T0 timerını $0 ile aynı ise bağlantı koptuyu algılayabilirsiniz.