Hmı dtc animasyon
Gönderilme zamanı: 24 Kas 2018, 15:18
gönderen Ciseotomasyon
Hmı dtc 485 com2 bağlantısında sabit animasyonu dtc starta geçtiğinde animasyon başlamasını stop anknda durmasını istiyorum animasyon okuma adresine ne denesem olmadı
Re: Hmı dtc animasyon
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:01
gönderen Turhan
Kontrol RUN/STOP ayarı için 0814H Bit adresini okuyun.
Re: Hmı dtc animasyon
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:31
gönderen Ciseotomasyon
Okuma adresine 0814 tanımladım olmadı hocam
Re: Hmı dtc animasyon
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:39
gönderen Turhan
Makro komutu ile 0814 adresini $0 Datasının 0. Bitine transfer edin(GETB Komutu) ve animasyonunun çalışma şartını $0.0 olarak girin
Re: Hmı dtc animasyon
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:51
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkür ederim hocam