1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 09:46
gönderen teknikman
merhaba geçmiş data tablosu oluşturuyorum, fakat data kayıt ayarlarında 12 adresten fazla giremiyorum neden olabilir?
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:03
gönderen Uğur
12 adet buffer ekleyebilirsiniz fakat bir buffer içerisinde toplam 60 adet data olabilir.
Siz kaydedeceğiniz dataları aşağıdaki resimdeki gibi örneğin okuma adresi D100 için D100-D101-D102.... şeklinde sıralı adreslere yazın. uzunluk değerini seçerek tek buffer içersinde kayıt yapabilirsiniz.
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:31
gönderen teknikman
teşekkür ederim, fakat e server üzerine 12 den fazla buffer alanından veri alabilirim değil mi?
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 10:49
gönderen Uğur
eServer buffer mantığı ile değil eklediğini data adedi prensibine göre çalışır.
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 14:46
gönderen teknikman
soruyu yanlış sordum:(
e server üzerinden 12 den fazla data bilgisi alabilirim değil mi?
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 15:09
gönderen Turhan
Evet, 12 den fazla data bilgisini PC'nize kayıt edebilirsiniz.
Re: Geçmiş data tablosu
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018, 17:10
gönderen teknikman
Teşekkürler.