Delta VFD-el PID Parametreleri

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 09:47
gönderen Khalid95
Merhaba, bende çıkışı 4-2m mA olan bir basınç sensoru ve VFD-el İnverteri var. Ben bunlara boruda basınçı 4 barda tutmak istiyorum. Mesela boruda 4 vana var 1 vana açıldığında basınç düşücek İnverter motorun hızını artıracak. 2. vana açıldığından basınç yine düşücek ve interter yine çıkış frekansı arıtracak. Ben bunu VFD-el inverterin PID parametreleri ile yapmak istiyorum. Amma basınç sensöründe gelen mA-i nasıl setPoint olarak ayarlamalıyım bilmiyorum. 10.00 10.01 parametrelerine baktım bir kaç yol denedim amma olmadı. Nasıl yapa bilirim bunu ?

Re: Delta VFD-el PID Parametreleri

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 13:40
gönderen Uğur
10 -00 : 4 PID Set Noktası Seçimi
PID set değerini 10 -00 parametresini 04 yaparak Pr 10-11 e girebileceğimiz gibi , 10 -00
parametresini 1 yaparak Pr 02-00 parametresinden de istenilen sekilde girilebilir.
10 - 01 : 4 PID Geri Besleme Giris Terminali
PID geri besleme girisi Negatif geri besleme ACI 4-20 mA olarak ayarlandı
10 - 02 : 1.0 fabrika değeri Proportional Kazanç (P)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 03 : 1.00 fabrika değeri Integral Zamanı (I)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 04 : 0.00 fabrika değeri Türev Kontrol(D)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 11 : 12,5 PID Set Noktası Kaynağı
10-00 parametresi 4 olarak seçildikten sonra bu parametreden PID set değeri girilmektedir.

Re: Delta VFD-el PID Parametreleri

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 16:10
gönderen Khalid95
Teşekkür ederim. Yapa bildim

Re: Delta VFD-el PID Parametreleri

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2022, 14:05
gönderen Serifserif
Hocam peki cihaza 10 barlık basınç sensörü takdık deyelim sistemi 7 bara sabitlemek (setpoint) için lazım olan değeri nasıl hesaplarız?

Re: Delta VFD-el PID Parametreleri

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2022, 09:55
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücünüzün 01-00 parametre değerinin 50.00 olduğunu varsayarsak Frekansı set ettiğiniz komut kaynağını 35.00 ayarlamalısınız. 0.00-50.00 aralığındaki komut değişkeni 0.0-10.0Bar set değerine karşılık gelmektedir.

Fset= (7/10)*50.00= 35.00