1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 10:21
gönderen salihtozan
Merhaba,
Enerji kesildiği zaman data registerları verileri sıfırlıyor, buna nasıl bir önlem alabilirim?
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 13:42
gönderen Uğur
PLC modeli nedir?
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 15:47
gönderen salihtozan
SS2,
d2000 ile d3900 arası kullandım sorun düzeldi galiba.
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 15:50
gönderen Uğur
SS2 PLC için kalıcı bölge aralığı aşağıdaki gibidir.
D408-D599, 192 data
D2000-D3919, 1920 data
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 16:04
gönderen salihtozan
Teşekkür ederim Uğur bey, iyi günler dilerim.
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 17:17
gönderen ergunguler
Uğur yazdı: ↑30 Kas 2018, 15:50
SS2 PLC için kalıcı bölge aralığı aşağıdaki gibidir.
D408-D599, 192 data
D2000-D3919, 1920 data
Merhaba bu kalıcı değerleri PLC ye nasıl girebilirim?
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 17:21
gönderen Uğur
MOV komutu yada HMI üzerinden bu datalara gireceğiniz değerler kalıcı olacaktır.
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 17:29
gönderen ergunguler
Merhaba,
MOV komutunu buldum. ama nasıl kullanacağım?
2021-12-03_172820.png
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 17:32
gönderen Uğur
Re: Kalıcı Data Bölgesi
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2021, 17:35
gönderen ergunguler
Uğur yazdı: ↑03 Ara 2021, 17:32MOV.PNG
buradaki K dan sonra yazılan 1234 değişken datadır değil mi?