1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 20:53
gönderen Harunkes
Merhaba arkadaşlar, benim plc den gelen db1.dbd4 adresim var data tipi integer bu şekilde ekrandan görebiliyorum. Ama virgüllü görmek istiyorum buyuzden data tipini reel yapıyorum plc de virgüllü görüyorum ama bu sefer panel hata veriyor. Data tipini reel seçince. Değerim 0 la 40 arası basınç örnek 22.4 gibi virgülden sonra 1 hane görmek istiyorum
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 21:17
gönderen Uğur
HMI sayı göster ayarlarından data tipini Word ten Double Word yaptıktan sonra altından Floating seçmelisiniz.
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 22:37
gönderen Harunkes
Cevabınız için teşekkür ederim ama o şekilde denedim daha önce olmadi. Türkçe karşılı "' bu islem isletilemez " gibi bir hata veriyor. Dediginizin aynısını yaptım
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 30 Kas 2018, 22:42
gönderen Uğur
Hatanın resmini yada ekran görüntüsünü eklermisiniz. Ayrıca sayı göster elementi üzerini tıklayınca açılan pencere ekran görüntüsünüde ekleyin.
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2018, 10:49
gönderen Harunkes
Selamlar,
cevabınız için teşekkürler. Dediğiniz şekilde yapınca istediğim gibi oluyor ama bu sefer resimde görüken hatayı basıyor ekrana ama değerleri istediğim gibi görebiliyorum. Data tipini int. yapınca hata görmüyorum ama bu seferde virgüllü göremiyorum. real yapıp kontrol panelındende dword seçip floating yapınca da ekrana hata basıyor ama değerleri istediğim gibi görüyorum.
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2018, 11:04
gönderen Uğur
İlk resimdeki okuma adresi altındaki ofset adresini tıklayarak none yapın. Buraya tanımladığınız ofset adresi içeriği okuma adresini kaydıracak bu durumdada belki kullanılmayan bir data blok seçilmiş olacağından haberleşme hatasına düşecek. Siz DB1 in DBD4 ünü okuyacaksanız sadece adresi okuma adresi bölümüne girin. Ofset yazmayın boş kalsın.
Re: Delta panelde reel data gösterememe sorunu
Gönderilme zamanı: 01 Ara 2018, 11:18
gönderen Harunkes
Uğur bey, ilginiz için teşekkür ederim. Dediğiniz şekilde yaptım tam istediğim gibi oldu. saolun iyi günler.