dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 14:42
gönderen lesedr
Bu hatanın sebebi nedir acaba?
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 14:45
gönderen Uğur
HMI ile PLC arası iletişim yok hatasıdır. Bunun kaynağı kablonun bağlı olmaması, haberleşme pinlerinde ve kabloda sorun olması, haberleşme protokolün çift taraflı uygun olmaması (9600-7-Even-1 ASCII gibi), istasyon adresinin HMI da tanımlanan ile PLC gerçekte var olanın eşleşmemesi. Bu durumları kontrol edin. Hataya göre PLC istasyon adresi 17 olmalıdır. PLC ye WPLSoft ile haberleşme menüsü PLC Bilgisi dediğini zaman istasyon adresinin ne olduğuna ulaşabilirsiniz.
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 15:19
gönderen lesedr
plc ist adresi 1 (9600 7 E 1) olarak görünüyor
Re: dop-B07S211 Com2 station 17 read error hatası
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 15:52
gönderen Uğur
PLC istasyon numarası "1" fakat HMI içerisinde "17" tanımlı. HMI haberleşme ayarlarından istasyon adresini "1" yaparak HMI içerisine programı tekrar yükleyiniz.