DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen omasahmet »

DOP B10S615 PLC20SX2 485 haberleşme yapmaya çalışıyorum.
Sürekli dop hata veriyor 8 E 1 11520 ekranı ayarladım PLC içerisinde yapılacak ayar var mı?
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen Uğur »

PLC RS485 port ayarları için aşağıdaki başlığı inceleyiniz.

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen omasahmet »

Bu protokolleri denedim ama haberleşme sağlayamadım.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen Uğur »

O zaman HMI ayarlarını kontrol edin, RTU yada ASCII farklı olabilir. Test için düşük hızlarda 9600 gibi haberleşmeyi başarılı bir şekilde yaptıktan sonra hızlandırmayı deneyin gürültü sorunu yaşıyor olabilirsiniz. HMI içerisinde seçili olan haberleşme driverine dikkat edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen omasahmet »

yinede haberleşmedi
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen Uğur »

HMI ayarlarında DELTA DVP PLC seçtiğiniz zaman bu ASCII haberleşme anlamını taşır. Bu durumda PLC programında M1143 bitini RESET kullanmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Mesaj gönderen omasahmet »

Teşekkürler Haberleştim