Gönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 15:05
gönderen omasahmet
DOP B10S615 PLC20SX2 485 haberleşme yapmaya çalışıyorum.
Sürekli dop hata veriyor 8 E 1 11520 ekranı ayarladım PLC içerisinde yapılacak ayar var mı?

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 14 Ara 2018, 15:07
gönderen Uğur
PLC RS485 port ayarları için aşağıdaki başlığı inceleyiniz.

PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 15:54
gönderen omasahmet
Bu protokolleri denedim ama haberleşme sağlayamadım.

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 15:59
gönderen Uğur
O zaman HMI ayarlarını kontrol edin, RTU yada ASCII farklı olabilir. Test için düşük hızlarda 9600 gibi haberleşmeyi başarılı bir şekilde yaptıktan sonra hızlandırmayı deneyin gürültü sorunu yaşıyor olabilirsiniz. HMI içerisinde seçili olan haberleşme driverine dikkat edin.

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 16:17
gönderen omasahmet
yinede haberleşmedi

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 16:20
gönderen Uğur
HMI ayarlarında DELTA DVP PLC seçtiğiniz zaman bu ASCII haberleşme anlamını taşır. Bu durumda PLC programında M1143 bitini RESET kullanmalısınız.

Re: DOP B10S615 PLC20SX2

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 16:23
gönderen omasahmet
Teşekkürler Haberleştim