1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 15 Ara 2018, 10:09
gönderen m_ali
merhaba, 1 adet dtc 1000, 6 adet dtc 2000 ile 4-20 mA transmitter aracılığı ile sıcaklık okumak istiyorum. dtc 1 nolu klemense 0v, 2 nolu klemense transmiter dönüşünü bağladım okuduğum değer
4,2mA lerde 64850, 10 mA de yaklaşık 200 gibi değer okuyorum. bağlantı şeklimde mi yanlışlık var, yada bu durum normal mi?

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 17 Ara 2018, 09:33
gönderen Turhan
Merhaba,

Bağlantı şekliniz doğru ancak DTC'nin girişleri analog akım girişi olarak kullanılacak ise DTC modülünün içerisinde yer alan pinler jumper ile köprülenmelidir. 4 ve 20mA değerine karşılık gelen alt ve üst değerleri DTCOM programı yada haberleşme üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 10:13
gönderen m_ali
merhaba

dtc 1000 ve dtc 2000 ile pıd çalışma yapmak istiyorum. bu cihazların OUT1 ve OUT2 oransal çıkışlarını okuyup ve çıkışlardaki yoruma göre oransal vana çalıştırmak istiyorum. bu oransal çıkışları hangi adreslerden okuyabilirim ve hangi ayraları yapmam gerekiyor. teşekkür ederim...

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2018, 20:57
gönderen Uğur
Sırasıyla 1012H ve 1013H adreslerinden O1 ve O2 oransal değerini % olarak okuayabilirsiniz. Hassasiyet %0.1 şeklindedir.

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 19 Ara 2018, 08:52
gönderen m_ali
teşekkür ederim.

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2021, 10:14
gönderen Jakatta
Merhaba,
dtc 1000 in jumper bağlantısını nereye yapacağız cihazın üzerinde göremedim?

Re: dtc 1000- dtc 2000 4-20mA bağlantı şekli hk.

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 09:00
gönderen İslam
Merhaba,

Başlık size yardımcı olacaktır. DTC1000 Akım Girişi İçin Jumper Bağlantısı