Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen dcvoltage »

slm
data kayıt buffer ile sonuçları HMI içinde kalıcı data olarak kaydediyorum.
istenildiğinde USB diske kaydetmek ve geçmiş sonuçları silmek istiyorum.
nasıl yapabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen Uğur »

Bunun için Butonlar içerisindeki Rapor Listesi butonunu kullanarak HMI içerisine kaydedilen dataları USB ye transfer edebilirsiniz. Kaydedilen dataları silmek için Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok içerisinde Data Kayıt Buffer Silme bayrak adresine ilgili bufer değerini sıfırlayacak değeri gönderirseniz kayıtları silecektir.
Aşağıda size bu işlemlerin gerçekleştirildiği örneği ekledim inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen dcvoltage »

teşekkürler uğur bey
birde şu dikkatimi çekti dop-w157b
kullanıyorum 60adet data yı plc den okuyup usb içerisine kaydedebiliyorum,fakat kayıt yerini hmi olarak işaretlediğimde ''SRAM kapasite'' boyutu diye hata mesajı çıkıyor.sanırım HMI içerisene kayıtta data uzunluğu aşılıyor data uzunluğunu 40 yapınca hata ortadan kalkıyor fakat benim data uzunluğum 60 sıkıntı nerde acaba.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen Uğur »

HMI hafıza aşımı mevcut. Kayır uzunluğunu düşürmek yerine kayır adesini azaltın. Çözüm olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen dcvoltage »

kayıt adresini azaltma?
tam anlamadım uğur bey
yalnız buffer özelliklerinde örnekleme sayısını azaltınca sıkıntı kalmadı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı deki kalıcı dataları usb ye aktarma

Mesaj gönderen Uğur »

Bahsettiğim aslında örnekleme sayısı olarak geçen bölümdü. Orası kaydedilecek toplam data adedini belirler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön