İyi günler
DOP-W127B HMI ekranda alarm tablosundan yazdırdığımız uyarıların ekranın altındada tekrar çıkma sebebi nedir ? Bu özelliği nereden kapatabiliyoruz ?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Uyarı Mesajının 2 tane gözükmesi
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Uyarı Mesajının 2 tane gözükmesi
Aşağıdaki yerden Alarm Kayan yazıyı iptal edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Uyarı Mesajının 2 tane gözükmesi
Alarm Kayan Yazı aktif değil. Görüntünün örneğini paylaşıyorum.
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Uyarı Mesajının 2 tane gözükmesi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Uyarı Mesajının 2 tane gözükmesi
O DOPW HMI'ın bir özelliği olarak elementte geliyor. 1. nolu alarm aktif ise orada görüntüleyeceksiniz.