485 protokol ayarları

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Ayrıca ayarlarınızdan gördüğüm kadarıyla hız limiti vermeye çalışıyorsunuz bunun için hız limitlemesini de aktif etmelisiniz. P1-02 parametresini "1" ayarlayarak bu özelliği de aktif etmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen omasahmet »

MERHABA
AKTİF PARAMETRESİ NEDİR ? NEREDEN OKUNMALI ?
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur yazdı: 03 Oca 2019, 11:23 Ayrıca ayarlarınızdan gördüğüm kadarıyla hız limiti vermeye çalışıyorsunuz bunun için hız limitlemesini de aktif etmelisiniz. P1-02 parametresini "1" ayarlayarak bu özelliği de aktif etmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omasahmet
Mesajlar: 60
Kayıt: 10 Nis 2018, 14:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen omasahmet »

merhaba
P1-09 112H
274 +400001 =400275 HIZ bu parametre kullanıldığı zaman
P2-10 parametresinin içeriği 1 oluyor.
ekrandan hız vermeye çalıştığımızda içerisi 1 oluyor ve sistem stop ediyor tekrar 101 yapıyoruz çalışıyor.
bu nedenle hız vermekten vaaz geçtik. sadece aktif hız gösterelim istiyoruz.
omasahmet@gmail.com
Ahmet Sevinçtekin
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Parametre adresi doğru fakat yazarken data tipini Double Word seçmelisiniz. Bu parametre ile P2-10 arasında bir ilişki yoktur yazdığınız programınız ile ilgilidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
firukk
Mesajlar: 143
Kayıt: 08 Mar 2018, 20:15
Konum: KAYSERİ
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen firukk »

Uğur yazdı: 24 Ara 2018, 13:48 P3-00 --> İstasyon Adresi
P3-01 --> Haberleşme Hızı
P3-02 --> Haberleşme Protokolü
P3-05 --> "1" RS485

ASDA-A2 CN3 Pin Açıklamaları
Asda a2 servo ve 12sa2 servoyu rs 485 üzerinden haberleştirip harici pozisyonlama yapmak istiyorum. Rs485 üzerinden sadece pulse ve yön verisi alışverişi mi yapabiliyoruz. Alarm acil stop gibi grişleri rs485 üzerinden kullanabiliyor muyuz acaba ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 485 protokol ayarları

Mesaj gönderen Turhan »

Servo sürücüyü PULSE ile kontrol edecekseniz RS485 haberleşmesine ihtiyaç duymazsınız. AC Servo Çalışma Modları başlığından sürücü modelinize göre parametre ayarı ve diğer bilgilere ulaşabilrisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Servo Forum” sayfasına dön