Merhaba,
CP2000 serisi sürücü ile 11kW AC motor için , motorun boşta ve yüklü halde serbest duruşları arasındaki farkı ortadan kaldırmak adına frenleme yapmak istiyorum. Hangi parametrelerle ilgili nelere dikkat etmem gerekir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
CP 2000 Frenleme Hakkında
- Soner Sanat
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 18 May 2018, 09:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: CP 2000 Frenleme Hakkında
DC Frenlemeyi aktif edebilirsiniz. 07-00 parametresinden DC fren akım % değerini 07-03 parametresinden fren süresini 07-04 parametresinden de frenlemeye başlayacağı frekans değerini girerek duruş süresini sabitlemeye yönelik iyileştirebilirsiniz.