TM221 PLC ile VFD-E serisi hız kontrol

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 10:10
gönderen sami_aga
Arkadaşlar merhaba.
Elimde Schneider M221 plc var. modbus üzerinden VFD-E serisi bir hız kontrol ile haberleşip Cihaza start-stop verip. Hız değeri yazmak istiyorum.
SoNMachine Basicten haberleşme hız ayarlarını 19200,None,8,1 RS-485 olarak ayarlıyor Modbus IOScanner den cihazı ekliyorum. RTU seçiyorum. Generic device tan cihaz ekliyorum, slave adresi olarak 1 yazıyorum.

Buraya kadar yapılan işlemde bir yanlışlık varmıdır?
Buradan sonrasında nasıl bir yol izlemem gerekli?

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Re: TM221 PLC ile VFD-E serisi hız kontrol

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 10:23
gönderen Turhan
Merhaba,

Delta inverter için aşağıdaki ayarları yapmalısınız.

02-00: 3 [RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme (Frekans Komut Kaynağı)]

02-01: 3 [RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme. Keypad STOP/RESET aktif. (Çalışma Komut Kaynağı)]

09-00: 1~254 [(İstasyon Numarası)]

09-01: 2 [Baud rate 19200bps]

09-04: 6 [8,N,1 (Modbus, RTU)]

Not: Sürücünün frekans yazma adresi H2001 dir.

Re: TM221 PLC ile VFD-E serisi hız kontrol

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 10:25
gönderen sami_aga
Teşekkürler