Dop Ekran Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 31 Ara 2018, 16:59
gönderen ferhatcakir_32
Merhaba,
Elimde
1 Adet DOPB07S410 Panel
1 Adet DVP12SA2 Cpu
1 Adet DTC1000R Isı Kontrol Cihazı
1 Adet VFD EL 0,75KW İnverter
var.

DOP panel Plc+ısı kontrol cihazı ve inverter ile haberleşiyor. PLC istasyon numarası 1 , DTC1000R istasyon numarası 2, İnverter istasyon numarasıda 3.
DOP panel Plc ve Dtc ile sıkıntısız haberleşiyor. İnverter ile haberleşmede ara sıra kesinti yaşanıyor. ce04 hatası veriyor.
Haberleşme protekolleri tüm cihazlar için 9600, 7, E ,1
Sorun sizce ne olabilir.

Re: Dop Ekran Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 02 Oca 2019, 09:24
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI haberleşme ayarlarında Zaman, tekrarlama adedi ve haberleşme gecikme zamanı değerleri nedir?

Re: Dop Ekran Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 09:28
gönderen ferhatcakir_32
Turhan bey merhaba,
Sorun çözüldü. Sorun program ile alakalı bir sorunmuş. Sürücüye önce run komutu ondan sonra hız bilgisi gidiyormuş.
İlginize teşekkür ederim.

Re: Dop Ekran Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 05 Oca 2019, 10:15
gönderen ferhatcakir_32
Bir sorum daha olacak.
İnverterin hız ve çalışma bilgisini dop panelde arka plan makro kullanarak plcden okuyup invertere gönderiyorum. Sorun şu. Plc'den invertere dur komutu verdiğimde komut bazen geç gidiyor. Motoru istediğim yerde durduramıyorum. İnverter haberleşme adresi 3. sırada. Bunun bir etkisi olabilirmi?

Re: Dop Ekran Haberleşme Sorunu

Gönderilme zamanı: 07 Oca 2019, 09:13
gönderen Turhan
Modbus haberleşme hızınız ve haberleşme veri yoğunluğunuza göre haberleşme gecikmeleri yaşayabilirsiniz. Modbus iletişim hızınızı arttırmanızı öneririm.