Gönderdiğim programda data kayıt yapıyorum.
ama usb diske kayıt yapmıyor.
yani usb diski çıkartıp bilgisayara taktığımda hiç kayıt göremiyorum.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen Uğur »

Kaydetme işlemini yapıyordur fakat USB Belleği USB Çıkar ile kaldırdıktan sonra HMI arkasından çıkarmalısınız. Aksi taktirde dosya zarar görecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mehmet70
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Mar 2018, 09:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen mehmet70 »

tesekkürler uğur bey


benzer bir programdada ethernet üzerinden kayıtları pc ye indermek istiyorum ama ondada boş geliyor klasör
bunun için ne yapabilirim acaba
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen Uğur »

Ethernet üzerinden kastınız FTP ise FTP ayarlarında oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifresi ile bağlantı kurduktan sonra ulaşmayı deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mehmet70
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Mar 2018, 09:48
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen mehmet70 »

teşekkürler uğur bey hepsi oldu

ama bir sorum daha olacak

e remote ile 8 ayrı hmı ya bağlanıyorum hepsinin ip adresleri farklı
ama karışıklığa neden oluyor name kısmına hmı degilde başka isim verebilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen Uğur »

HMI Adı olarak gelen bölüm buradan çekiliyor olması gerek. Değiştirerek test edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen celaltezekici »

Merhaba.dop100vb ile 8 adt dtc ile haberleşelim.hem panelde hemde usb de data kayitedebilirmiyim.birde
Geçmiş data kayıt penceresinden adres tanımlaması yaparken plc başlangıç adresini yazıp data sayısını giriyoruz.
Burda plc yok dtc lerden gelen adresleri nasıl tanımları.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hmı data kayıt

Mesaj gönderen Turhan »

DTC1000 sıcaklık modüllerinden okuduğunuz verileri makro komutları ile sırası ile $0, 1, 2... adreslerine taşıyıp sıralı adreslerde topladıktan sonra Data kaydı için okuma adresini $0 datasından itibaren başlatabilirsiniz.