ep44-m ile haberleşme

Mesaj gönderen gokhan »

Merhaba,

Aşağıdaki modbus listesine göre DOP örnek haberleşme programı için yardımcı olabilirmisiniz.Örn RS485 modbus üzerinden 20100 'de okunan analog değeri gösteren bir örnek program.


MODBUS PARAMETRE NUMARALARI (Ondalık)
2XXYY: XX Giriş numarasını (01-12) belirtir. YY parametre numarasını belirtir. Örnek: 21108 giriş 11'in üst değeri gibi
3XXYY: XX Çıkış numarasını (01-07) belirtir. YY parametre numarasını belirtir. Örnek: 30408 çıkış 4'un alt değeri gibi
4XXYY: XX Kontrol numarasını (01-04) belirtir. YY parametre numarasını belirtir. Örnek: 40108 kontrol 1'in donma girişi no gibi
5XXYY: XX Zaman programı numarasını (01-03) belirtir. YY parametre numarasını belirtir. Örnek: 50121 ZP 1'inin periyot 1 ba şlangıç saati gibi

20000 Analog/Dijital Giriş Parametreleri Dijitallerde tip seçeneği kontak veya devre dışı
AP 20100 Değer
DP 20102 Nokta panelden sabitlenmiş
AP 20103 Tip Devre Dışı, PT1000, 0-10V, 2-10V, Kontak
AP 20104 İsim Seçenekler: Gidiş Sıcaklığı, Dönüş Sıcaklığı, Mahal Sıcaklığı, Nem,
AP 20105 Birim C, %, Bar
AP 20106 Durum Metni
AP 20107 Alt Limit 0/2V veya aç ık kontak karşılığı (Klemense Bir şey bağlı değil) tanım
AP 20108 Üst limit 10V veya klemens kısa devre karşılığı tanım
AP 20109 İnce Ayar Artı eksi değer. Kablaj direncini düzeltmek için
AP 20110 Alarm Konumu Seçenekler: Alarm Yok, Açık devre, Kısa Devre, PT1000 (Hem açık hem kısa devre)
DP 20111 Nokta Alarmda Üst taraftaki seçenek gerçekleştiğinde Genel Alarm suresi (60s tanımlanabilir) kadar bekle ve alarm
DP 20112 Modbustan sabitleme Modbustan değer yazabilmek için 1 yapın. Giriş değerini modbustan sabitlemek için kullanılır
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ep44-m ile haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Adresler decimal ve tip olarakta holding register olduğunu varsayarak adresin 1 fazlasınını alarak modbus'a çevirebilirsiniz. Ekteki demoda holing register olduğu düşünülerek adresleme yapılmıştır. Siz haberleşme protokol ve istasyon numarasını haberleşme ayarlarından düzenlemeyi unutmayın.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
gokhan
Mesajlar: 2
Kayıt: 20 Mar 2018, 16:34
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ep44-m ile haberleşme

Mesaj gönderen gokhan »

ilginize teşekkürler.Gönderdiğiniz demo ile çözüldü..