DOP-B07S410 Alarm Sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 09:49
gönderen Ahmet
Merhabalar.
Sistemde DOP-B07S410 hmi ile SS2 plc haberleşmesi yapılıyor.
HMI içerisine koyduğum aktif alarm listesinde resimdeki gibi gariplikler oluşuyor.
Dikkat ederseniz Acil Stop düğmesine bastığım zaman altta farklı numaralarda ve farklı zamanları içeren isimsiz alarmlar da çıkıyor.
Alarm olmadığı zamanlarda dahi bu boş olan alarmları gösteriyor.
HMI ve PLC içeriğini birkaç defa fabrika ayarlarına çevirdim, Yapılandırmadan bayrakları otomatik resetlemesini seçtim ama yinede düzelmedi.
Hatta resimde de görülüyor alarm saatleri ve dakikaları düzenli göstermiyor sıralaması tarik ve sıra numarasına bakınca karışık duruyor.
Bunu nasıl çözebilirim.
Teşekkür ederim.

11.jpg

Re: DOP-B07S410 Alarm Sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 10:24
gönderen Uğur
Bu durum nedenini tam bulamadığım fakat genellikle kopyala yapıştır yada model değişimi yapılmış programlarda sorunu alıyorum. Yeni boş projede sizde bu durumla karşılaşmadığınızı göreceksinizdir. Alarmlarınızı bir grup içerisine atarak alarm elementlerinde de sadece bu atama yaptığınız grup dahilindeki alarmları göster seçerek sorunu aşmayı deneyebilirsiniz.
alarm_grup_1.PNG
alarm_grup_2.PNG

Re: DOP-B07S410 Alarm Sorunu

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2019, 10:37
gönderen Ahmet
Cevap için teşekkürler.
Dediğiniz gruplandırmayı deneyeceğim.
Programı kopyala yapıştır yapmadım hem hmi hemde plc tarafını tamamen sıfırdan düzenleme yaptım.