1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

vfd-e tork kontrolü

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2019, 11:34
gönderen engin17
merhaba ;
elimde vfd-e monofaze girişli 0,75kw bir AC sürücü var bununla bir yükü 0,75kw motor redüktörlü olarak bir 500 kg'lık bir yükü kaldırmak istiyorum fakat daha 250-300 kg lara geldiğinde motor kitleniyor.Hareket boşta başlıyor yavaş şekilde yükü kaldırmaya çalışıyor.Bu uygulamayı V/F modmu ya da VEKTÖR moddamı ayarlayarak yapabilirim ve ayar parametrelerinde neleri değiştirmem gerekir.

Re: vfd-e tork kontrolü

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2019, 11:56
gönderen Turhan
Merhaba,

V/F modunda iken sürücünün 07.02 parametresi ile tork karşılama kazancını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamaları yapmadan önce sürücü motor etiketine ait gerilim ve frekans bilgilerini doğru girdiğinize emin olunuz.

Sürücüyü vektor kontrol moduna alabilmek için 00.10 parametresini 1 ayarlamanız yeterli oalcaktır.

VFD_E.png

Re: vfd-e tork kontrolü

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 14:11
gönderen engin17
merhaba ;
dediğiniz ayarları yaptım şöyle bir sorun var mesela 300 kg yükü kaldırıyorum bir noktada durduruyorum fakat tekrar çalıştırdığım zaman havada olan 300 kg mı kaldırmıyor.Acaba kullandığım sürücümü yanlış ya da bu sürücü bunu normalde yapabilmesi gerekmiyormu.

Re: vfd-e tork kontrolü

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 14:48
gönderen Turhan
Vinç gibi dikey eksen haraket sistemlerinde C2000 serisi sürücü kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Re: vfd-e tork kontrolü

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2019, 09:23
gönderen Sahabettin
Merhaba;
Motor Etiketiniz Resimdeki Gibi İse Sürücü Voltajınız 220v Olduğu İçin Motor Üçgen Bağlanmalıdır. Yıldız Bağlı İse Motor Çalışır Fakat Güç Kaybı Olur.