plc'ye çıkış olarak led bağladığımda ve ekranda veri girişi yaptığımda(resimdeki gibi)com 2 station 1 communication error 7 hatası veriyor. Herhangi bir çıkış bağlamayıp veri girişi yaptığımda ise böyle bir hata yok. Hatanın sebebi ne olabilir?
Yazma adresi ve yazma offset adresi arasında nasıl bir fark vardır?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
plc'ye çıkış bağlayınca oluşan hata
- mrsss2
- Mesajlar: 51
- Kayıt: 26 Ara 2018, 23:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
plc'ye çıkış bağlayınca oluşan hata
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc'ye çıkış bağlayınca oluşan hata
Resimdeki Yazma Ofset Ayarındaki adresi kaldırarak None yapınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye