1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

iki adet dop ve plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 20:39
gönderen senotomasyon
Arkadaşlar meraba.
bir adet dvp28sv plc ve iki adet dop b07s410 hmı haberleştirmek istiyorum.
plc programını yazdım çalıştırıyorum fakar iki adet dop panelden bazı dataları ve timerları değiştirmem gerekiyor.
plc ve bir adet dop kullandığımda sorunsuz şekilde uygulamamı çalıştırdım fakat ikinci bir ekran daha ekleyip o ekrandanda bazı dataları değiştirmem gerekiyor.haberleşme konusunda nasıl bir bağlantı yapmalıyım.iki adet dop paneli rs485 ile paralel bağlayıp plc nin rs485 ucuna bağladığımda ekranda hata alıyorum.hmı istasyon numaralarını değiştirdim yine olmadı böyle bi bağlantı için plc yada dop programında neleri değiştirmem yada eklemem gerekiyo bilgisi olan arkadaşlar yardımcımcı olursa çok sevinirim.

Re: iki adet dop ve plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 20:47
gönderen Uğur
Aynı hatta iki adet master bağlayamazsınız. Master oldukları için çakışma olacaktır. Bir hmi plc ile RS485 haberleşirken diğerini RS232 ile PLC ye bağlayın.

Re: iki adet dop ve plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2019, 21:34
gönderen senotomasyon
teşekkürler.ikinci hmı bağlantısını plc rs232 ile yaptım kablo bağlantısını yaptım.plc üzerinde rs232 ışığı yanıyor fakat com1 station1 error 3 uyarısı alıyorum.istasyon numarası ile ilgili plc programında herhangi bir ekleme yapmam gerekecekmi

Re: iki adet dop ve plc haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2019, 09:07
gönderen Uğur
PLC'ye WPLSoft ile bağlanarak Haberleşme menüsünden PLC Bilgisi alın. Burada Com1 ve Com2 port ayarları mevcut. HMI ayarınızı buna göre gerçekleştirin.