vfd-b 2 analog referans ile çalıştırma

Gönderilme zamanı: 07 Şub 2019, 18:09
gönderen selcukulusoy
merhaba 45kw wfd-b model sürücüyü hem 4-20ma hem de potansiyometre kullanarak 0-10 v çalıştırmak istiyorum
digital girişlerden biri aktif olduğunda 4-20 ma i değerlendirecek diğeri aktif olunca ise 0-10vdc değerlendirecek

motor her iki seçenekte aynı yöne dönecek.

02-00 nolu parametreyi 1 yaptım
02-13 nolu parametreyi 2 yaptım
04-04 nolu parametreyi 31 yaptım
ama çözemedim. yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.

Re: vfd-b 2 analog referans ile çalıştırma

Gönderilme zamanı: 08 Şub 2019, 09:26
gönderen Turhan
02-00: 01: AVI’dan 0 ~ +10V (1. Ana Frekans Komutu Kaynağı)

02-13: 02: ACI’dan 4 ~ 20mA (2. Frekans Komutu Kaynağı)

04-04: Çok-Fonksiyonlu Giris Terminali 1 (MI1) (31: 2. frekans komutu kaynağı aktif)

parametre ayarlarınız doğru gözüküyor. MI1 inputunun tetiklendiğine emin olunuz. input için NPN/PNP seçiminiz ter ve bu input tetiklenmediği için frekans kaynakları arasında geçiş yapamıyor olabilirsiniz.