07S410 ve RTC

Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
07S410 model ile SS2'den oluşan bir konfigürasyonda HMI gerçek zaman saatini kullanıp SS2 ile gerçek zaman saati uygulaması yapmak mümkünmü?
Olursa resimde görülen ayar penceresi ne şekilde ayarlanmalıdır?
07S410 RTC'yi SS2 içerisine nasıl aktarabilirim?
Teşekkürler.
11.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7839
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Turhan »

RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip, HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Turhan yazdı: 08 Şub 2019, 09:33 RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip, HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
Turhan Bey;
Teşekkür ederim. Ufak bir sorum daha olacak. 07S410 model HMI enerji kesilmesi durumunda saati ve tarihi okumaya devam eder değilmi?
Malum SS2 cpu enerji kesilince okumayı durduruyor yeni bir hmi yada cpu almadan bu işi yapabilmeyi istiyoruz..
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7839
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Turhan »

HMI PLC'nin RTC güncellemesini bir defa yaptıktan sonra HMI nin enerjisi kesilse bile PLC saati PLC enerjisi kesilene kadar güncellemeye devam edecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Ben plc tarafından bahsetmiyorum hmi tarafından bahsediyorum.
07S410 model hmi enerjisi kesilse dahi RTC'yi saymaya devam eder değilmi?
hmi ve cpu enerjisi birlikte kesilip yeniden gelince hmi gerçek zaman saatini doğru olarak yeniden plc içerisine atarmı yoksa
HMI saatini yenşden SET etmek gereklimi yani
HMI kapalı kaldığı süre boyunca kendi içerisinde RTC sayma devam edermi plc tarafı değil bunu öğrenmeye çalışıyorum.
En son Ahmet tarafından 08 Şub 2019, 10:27 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7839
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Turhan »

HMI üzeinde dahili pil bulunduğu için HMI'nin yeniden enerjilenmessi ile doğru saati göstermeye devam edecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Peki bu pilin belirli bir ömrü varmı yada boşalma süresi ?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7839
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Turhan »

Standart CR2032 pile sahiptir. 25 derecelik saklama ortamında yaklaşık 3 yıl pil ömrü bulunur. Ayrıca Pil ömrü tükenmeye yakın voltaj seviyesinde HMI ilk enerjilenmesi ile Batarya Düşük uyarısı verecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkürler.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 782
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 07S410 ve RTC

Mesaj gönderen Ahmet »

Turhan yazdı: 08 Şub 2019, 09:33 RTC Güncelleme Akif seçeneğini işaretleyip, HMI RTC'yi PLC'ye Ayarla seçeneği ile PLC saatini periyodik oalrak güncelleyebilirsiniz. PLC içerisindeki Gerçek zaman saati seçeneğini de TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma komutu ile okuyabilirsiniz. Okuduğunuz saat değerinide TZCP - Bölgesel Saat Karşılaştırma komutu ile Saat, dakika, saniye birimine göre karşılaştırabilirsiniz.
Turhan Bey; Merhabalar.
TZCP Komutunu kullanarak Yıl , ay , gün şeklinde karşılaştırma yapabilir miyim?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Cevapla