C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen kalamiza »

Merhaba ; dvp-copm plc CANopen kartı ile invertere taktığımız EMC-COP01 CANopen kartını
haberleştirerek inverterin fonksiyonlarını plc üzerinden kontrol etmeyi başardık .
CANopen protocolüne , yapacağımız projeye uygulayacak kadar anladığımızı düşünüyorum lakin masa üstünde yaptığımız denemelerde
görüldüki;
* inverter ile plc arasındaki CANopen haberleşme kablosunu söktüğümüzde plc bunu anlıyor fakat inverter arızaya geçmiyor en son durumu ne ise onu korumaya devam ediyor bu durumda inverter arıza verip durmasını istiyoruz bunun için ne yapmamız gerekli.
Kullanıcı avatarı
edogan
Mesajlar: 12
Kayıt: 06 Ara 2018, 13:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen edogan »

kalamiza yazdı: 10 Şub 2019, 10:40 Merhaba ; dvp-copm plc CANopen kartı ile invertere taktığımız EMC-COP01 CANopen kartını
haberleştirerek inverterin fonksiyonlarını plc üzerinden kontrol etmeyi başardık .
CANopen protocolüne , yapacağımız projeye uygulayacak kadar anladığımızı düşünüyorum lakin masa üstünde yaptığımız denemelerde
görüldüki;
* inverter ile plc arasındaki CANopen haberleşme kablosunu söktüğümüzde plc bunu anlıyor fakat inverter arızaya geçmiyor en son durumu ne ise onu korumaya devam ediyor bu durumda inverter arıza verip durmasını istiyoruz bunun için ne yapmamız gerekli.
Aşağıdaki parametreyi kontrol eder misin?

09-02 COM1 Transmission Fault
Treatment
0: Warn and continue operation
1: Warn and ramp to stop
2: Warn and coast to stop
3: No warning and continue operation
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

09-01 parametresi Modbus iletişim için hata davranışıdır. DVPCOPM-SL DS301 standartını desteklediği için sürücü bağlantı kopması sonrasında hataya geçmemektedir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
kalamiza
Mesajlar: 3
Kayıt: 02 May 2018, 16:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen kalamiza »

Merhaba .
O zaman bu projede as serisi plc kullanmamız gerekecek sanırım .
elimde as228p plc var onunla deneyelim ama ispsoft kullanmamız gerecek . Bu programa çok yabancıyız . Yardımlarınıza ihtiyacımız olacak . Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar iyigünler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

AS Serisi PLC ile test ettiğimizde Canopen üzerinden bağlantı kopması yaşandığında sürücü can bağlantı hatasına düşmektedir. Bu PLC modelini kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
eneskuroglu
Mesajlar: 30
Kayıt: 11 Eyl 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen eneskuroglu »

konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın
as218 plc kullanıyorum. herhangi bir adresde haberleşme hatası oldugunda plc ye nasıl bilgi gönderebilirim haberleşme hatası diye
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 inverter dvp28sv plc CANopen haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Herhangi bir haberleşme hatası durumunda PLC Index 6041 status word adresinin 3. bit durumunu okuyabilirmisiniz? Yada bu adresin değişimini kontrol edebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.