1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD300CP43A 04-20 mA ÇALIŞTIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 10:22
gönderen elsit
Bir fırın otomasyonun da Delta VFD300CP43A-21 uygulaması yaparak 04-20 ma devir ayarı ve sistemden gelen kontak ile çalıştırmak istiyoruz.Parametre ve ayarlar ne şekilde olmalıdır. Kablo bağlantıları ne şekilde olmalıdır.

Re: VFD300CP43A 04-20 mA ÇALIŞTIRMA

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2019, 11:17
gönderen Uğur
00-20 = 2
00-21 = 1
00-30 = 2
00-31 = 1
03-00 = 0
03-00 = 1

Yukarıdaki ayarlar ile ACI - ACM arasına 4-20mA girerek hızını ayarlayabilir, DCM orak uç ile FWD ileri REV geri çalıştırabilirsiniz.