merhabalar sv2 plc yi vfde sürücüye 485 üzerinden bağlayacağım
sv2 de D1025 datasını on yaparsam ve D1026 yı 1 yaparsam motoru istediğim yönde sürer diye anlıyorum kullanma klavuzlarından başka herhangi bir bağlantı ve ayara gerek olmadan doğrumudur acaba?
sv2 ile vfde yi 485 üzerinden bağlama
- alp0660
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 31 Oca 2019, 01:07
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sv2 ile vfde yi 485 üzerinden bağlama
Merhaba,
VFD-E serisi sürücüyü modbus haberleşme üzerinden kontrol edecekseniz. inverterin haberleşme Hex adreslerine data göndermelisiniz. Frekans komutu için H2001 adresini kullanırken Kontrol wordü için H2000 adresini kullanmalısınız. Diğer Modbus adreslerine VFD-E serisi Manuel dosyasından erişebilirsiniz.
VFD-E serisi sürücüyü modbus haberleşme üzerinden kontrol edecekseniz. inverterin haberleşme Hex adreslerine data göndermelisiniz. Frekans komutu için H2001 adresini kullanırken Kontrol wordü için H2000 adresini kullanmalısınız. Diğer Modbus adreslerine VFD-E serisi Manuel dosyasından erişebilirsiniz.