Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 282
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen fractal »

selamlar;

eremote ile uzaktan hmi bağlanabiliyorum ama aynı zamanda ekranıda kontrol ediyorum.ben sadece belli bir ip ye hmidan veri göndermek yada hmi üzerinden sadece belli adresleri okumak istiyorum.bunu nasıl yapabilirim.

teşekkürler..
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen Uğur »

DELTA'nın hazır bir çözümü malesef yok bunun için SCADA yada kendi arayüzünüzü yazdıracağınız bir ortama ihtiyacınız vardır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 282
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen fractal »

ethernet protokolüne nasıl ulaşabilirim deltanın?visual basic ya c# örnek uygulamalar varmı bu konuda?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8438
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Ethernet portu üzerinden Modbus TCP/IP destekli bir cihaza erişim sağlayacaksanız. Bu aygıtı IP adresi ile birlikte DOPSofta driver olarak eklemelisiniz. Daha sonra HMI üzerinden element veya makrolar ile bu cihaza ait Hex adreslerinden veri okuyabilir ve yazabilirsiniz.

HMI_ModbusTCP_IP.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fractal
Mesajlar: 282
Kayıt: 24 May 2018, 17:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen fractal »

e server ile uzaktan okuyarak bir database yazmak mümkünmüdür?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Uzaktan HMI dan ethernet ile veri okuma

Mesaj gönderen Uğur »

eServer HMI üzerinden bağlı olan kontrol cihazları datalarını okuyarak bunları excel, sql, mysql gibi database lere kaydetmek içindir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön