PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 10:01
gönderen mrsss2
Merhabalar,
dokunmatik ekrandan reset(m0) tuşuna her bastığımda d550 deki değeri hmı'den usb'ye excel dosyası şeklinde kayıt yapmasını istiyorum. Fakat bunun için tetikleme şeklini plc mi seçmem gerekiyor? ve ekranda kayda dair herhangi bir tablo(sağ aşağıdaki gibi) görünmeden bunu yapabilir miyim? Veri kaydetme kısmında yardımcı olabilir misiniz?

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 10:18
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş data kayıtlarınız için tetikleme kaynağınızı PLC seçtikten sonra DOPSoft-->Seçenekler-->Kontrol Bloğu penceresinden ''Data Kayıt Buffer Örnekleme' datasının 0. bitinin 0' dan 1'e yükseldiği her tetiklemede .csv dosyasnızda bir örnekleme alacaksınız.

Bayrakları otomatik resetle seçeneği ile .csv dosyanıza her kayıt işleminden sonra kontrol wordü kendini resetleyecektir.

Ekranda Geçmiş Data Tablosuna ait bir element olmasa bile USB belleğe verilerinizi kayıt edebilirsiniz.

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 11:21
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 04 Mar 2019, 10:18 Merhaba,

Geçmiş data kayıtlarınız için tetikleme kaynağınızı PLC seçtikten sonra DOPSoft-->Seçenekler-->Kontrol Bloğu penceresinden ''Data Kayıt Buffer Örnekleme' datasının 0. bitinin 0' dan 1'e yükseldiği her tetiklemede .csv dosyasnızda bir örnekleme alacaksınız.

Bayrakları otomatik resetle seçeneği ile .csv dosyanıza her kayıt işleminden sonra kontrol wordü kendini resetleyecektir.

Ekranda Geçmiş Data Tablosuna ait bir element olmasa bile USB belleğe verilerinizi kayıt edebilirsiniz.
d550 datasını okuyup usbye kaydetmem lazım fakat d550'nin tetiklenmesine sebep olan m0 yardımcı rölesi. ona dair herhangi bir bilgi girişi yapmıyor muyum?

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 11:44
gönderen Turhan
UBS belleğe kayıt edeceğiniz D550 datasınu Buffer ayarlarında okuma adresi olarak tanımlamalısınız. M0 kayıt alma biti ise kontrol bloğunda D550 datasından farklı olarak seçeceğiniz kontrol wordün 0. bitini tetiklemek için kullanmalısınız.

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 11:57
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 04 Mar 2019, 11:44 UBS belleğe kayıt edeceğiniz D550 datasınu Buffer ayarlarında okuma adresi olarak tanımlamalısınız. M0 kayıt alma biti ise kontrol bloğunda D550 datasından farklı olarak seçeceğiniz kontrol wordün 0. bitini tetiklemek için kullanmalısınız.
ekran resimlerindeki gibi mi ayarlamam gerekiyor yani?

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 12:06
gönderen Turhan
" M0 kayıt alma biti ise kontrol bloğunda D550 datasından farklı olarak seçeceğiniz kontrol wordün 0. bitini tetiklemek için kullanmalısınız." Örneğin : D0, D10, D150 gibi.

Ayrıca kontrol bloğunda bayrakları otomatik resetle seçeneği de aktif olmalıdır.

Re: PLC DATA KAYIT

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2019, 14:38
gönderen mrsss2
Turhan yazdı: 04 Mar 2019, 12:06 " M0 kayıt alma biti ise kontrol bloğunda D550 datasından farklı olarak seçeceğiniz kontrol wordün 0. bitini tetiklemek için kullanmalısınız." Örneğin : D0, D10, D150 gibi.

Ayrıca kontrol bloğunda bayrakları otomatik resetle seçeneği de aktif olmalıdır.
afedersiniz, delta plc programlama hakkında çok bilgim yok. kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. ekrandan M0'a bastığım takdirde registerdaki değer usb'ye kaydedilecek. Bu durumda sanırım M0 kayıt alma biti oluyor. kontrol bloğunda d550'yi kontrol adresi olarak seçtim. farklı olarak o kısımda m0 hakkında nasıl bir seçim yapacağımı bilmiyorum. m0'ı durum adresi olarak seçmiştim, onu da 2. bir kontrol adresi olarak mı seçmem gerekiyor??