C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 15:25
gönderen nexit1111
Merhaba
C2000 sürücüye PG01L encoder kartı ile plc üzerinden (DDRVA) palsle pozisyon kontrol yapmaya çalışıyorum. Motor ve encoder parametrelerini (5:01,5:02,5:03,5:04-10:00,10:01,10:02,10:16) ayarladıktan sonra 5:00 (auto tuning) parametresinden sırası ile 1(Rolling), 6(Rolling IM Flux) , 12(FOG JM) tuning işlemlerini başarı ile tamamlıyorum. 00:10(Control Mode) 0 Hız modu olarak , 00:11(Speed Mode) 3 FOG PG olarak ayarlıyorum. Motor plc den üretilen palsler kadar dönüyor. Fakat tur bazında sapmalar meydana geliyor. Örn. 100 turda 0,5 tur, 50 turda 0,2 tur gibi. DDRVA komutunun önündeki şartı 0-1 sinyal üreten bir pedala bağladım. Bu pedala sıklıkla basılıp çekildiği takdirde sapmalar 1 turda 0,2 tura kadar çıkıyor. DDRVA komutunun rampa fonksiyonunu kullandığım takdirdede sapmalar artıyor. Rampayı şu an sürücünün rampa süresiyle ayarlıyorum. PLC - C2000 pals kablolarını blendajlı kablo kullandım. Bu konuda yardım rica ediyorum.
Kolay gelsin.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 16:09
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücünün 00-10, 00-11, 00-20, 00-21 parametre değerleri nedir? Ayrıca sürücü dijital girişlerinden herhangi bir girişini MIX: 37 (Tam pozisyon control pulse komut girisi aktif) tanımlamalısınız. Aksi takdirede DDRVA/DDRVI komutu ile gönderdiğiniz pulse bilgileri sürücü için speed referansı olarak değerlendirilecektir.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 16:22
gönderen nexit1111
Turhan bey merhaba
Parametreler aşağıdaki gibi
00-10 = 0
00-11 = 3
00-20 = 5
00-21 = 0

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 16:29
gönderen Turhan
Tam pozisyon control pulse komut girisi aktif için hangi inputu kullanıyorsunuz.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 17:02
gönderen nexit1111
MI4 e atadım.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 17:12
gönderen nexit1111
Turhan bey rampalı kalkış ve duruş için DDRVA komutunun rampa fonksiyonunu mu (D1343) yoksa sürücünün 1:12 - 1:13 (ACC-DEC) parametersini mi kullanmalıyım.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 17:14
gönderen Turhan
Pozisyon kontrolünde Sürücü pals kaynağından gelen sinyallere göre pozisyonlama yaptığı için DDRVI ve DDRVA komutunun rampa değerlerini referans alacaktır.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 30 Mar 2019, 11:14
gönderen nexit1111
Turhan bey tekrar merhaba
C2000 harici terminal üzerinden run nasıl yapabilirim. 00:21 parametresini 1 yaparak FWD-REV girişlerine sinyal göndererek veya MIX girişine Drive Enable atayarak denedim ama bir türlü RUN moduna geçiremedim. Kolay gelsin

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 01 Nis 2019, 09:48
gönderen İslam
Harici terminal üzerinden RUN/STOP yapmak için; 00.21(AUTO) ve 00.31(HAND) parametrelerini 1 (Harici terminaller) yapın. Sonra paylaşmış olduğum resimdeki bağlantıyı gerçekleştirip 02.00(2-kablolu/3-kablolu Çalısma Kontrol) parametresini 2 (3-kablolu çalısma) yapın ve kaydedin. Bu arada DCM kullanmak için +24V ve COM köprülü olduğundan emin olun.

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2019, 17:31
gönderen nexit1111
Tekrar merhaba
C2000 istediğim pozisyona gidiyor fakat durması gereken yeri biraz geçip sonra yeniden geri hareket ederek tam olması gereken yere geliyor. Kazanç parametreleri ile ilgili bir sıkıntı sanırım. Tam olarak hangi parametreleri değiştirmeliyim.