ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen omersevo »

Merhaba,ASD-B2 servo sürücüye Modbus rs485 ile Schneider M241 PLC ile haberleşiyorum.Sürücüyü P1-1=0 şeklinde ayarladım.Çarpan parametresi 16 bölen parametresi 10 şeklinde ayarlı ama nasıl pulse gönderebileceğimi bilmiyorum.Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen Uğur »

Pulse göndermek için Pulse bağantısı yapmalısınız. Bu bağlantı sürücü CN1 portundan olmaktadır. ASDA-B2 sürücü dahili pozisyon desteklemediği için haberleşme ile pozisyonlama yapamazsınız. Öncelikle elinizdeki PLC pulse çıkışı NPN,PNP, Line Driver dan hangisi olduğunu tespit ederek belirtirseniz ilgili bağlantı için yönlendirmeyi yapabilirim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen omersevo »

M241 PLC DE PULSE ÇIKIŞI PNP
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen Uğur »

11 ve 35 köprü -24V bağlayın.
43 nolu pin Pulse
39 nolu pin Yön
9 nolu pin Servo ON
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen omersevo »

Servo ON komutunu haberleşme üzerinden veriyorum.Ayrıca bu bağlantı kablolarını kısa devre yapacağım değil mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen Uğur »

Kısa devre değil PLC den PNP pulse işareti gelecek bu verdiğim pinlere.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen omersevo »

Dediğiniz şekilde bağlantıları yaptım PLC den pulse gönderiyorum ama bir kaç tur attıktan sonra AL009 hatası veriyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen Uğur »

Pozisyon sapma hatasıdır.
P1-44 ve P1-45 değerleri nedir?

Pulse gönderim frekansınız nedir?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen omersevo »

P1-44 değerini 16 olarak ayarlayabiliyorum ama P1-45 değerini haberleşme üzerinden yazdığımda yazdığım değer gelmiyor şuan P1-45 77226 olarak görünüyor ve şuan servo dönmüyor bu ayarı nasıl değiştirebilirim?
Kullanıcı avatarı
nexit1111
Mesajlar: 101
Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ

Mesaj gönderen nexit1111 »

P1-45 parametresini ancak servo off iken ayarlayabilirisiniz