ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Merhaba,ASD-B2 servo sürücüye Modbus rs485 ile Schneider M241 PLC ile haberleşiyorum.Sürücüyü P1-1=0 şeklinde ayarladım.Çarpan parametresi 16 bölen parametresi 10 şeklinde ayarlı ama nasıl pulse gönderebileceğimi bilmiyorum.Teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Pulse göndermek için Pulse bağantısı yapmalısınız. Bu bağlantı sürücü CN1 portundan olmaktadır. ASDA-B2 sürücü dahili pozisyon desteklemediği için haberleşme ile pozisyonlama yapamazsınız. Öncelikle elinizdeki PLC pulse çıkışı NPN,PNP, Line Driver dan hangisi olduğunu tespit ederek belirtirseniz ilgili bağlantı için yönlendirmeyi yapabilirim.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
M241 PLC DE PULSE ÇIKIŞI PNP
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
11 ve 35 köprü -24V bağlayın.
43 nolu pin Pulse
39 nolu pin Yön
9 nolu pin Servo ON
43 nolu pin Pulse
39 nolu pin Yön
9 nolu pin Servo ON
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Servo ON komutunu haberleşme üzerinden veriyorum.Ayrıca bu bağlantı kablolarını kısa devre yapacağım değil mi?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Kısa devre değil PLC den PNP pulse işareti gelecek bu verdiğim pinlere.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Dediğiniz şekilde bağlantıları yaptım PLC den pulse gönderiyorum ama bir kaç tur attıktan sonra AL009 hatası veriyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
Pozisyon sapma hatasıdır.
P1-44 ve P1-45 değerleri nedir?
Pulse gönderim frekansınız nedir?
P1-44 ve P1-45 değerleri nedir?
Pulse gönderim frekansınız nedir?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
P1-44 değerini 16 olarak ayarlayabiliyorum ama P1-45 değerini haberleşme üzerinden yazdığımda yazdığım değer gelmiyor şuan P1-45 77226 olarak görünüyor ve şuan servo dönmüyor bu ayarı nasıl değiştirebilirim?
- nexit1111
- Mesajlar: 101
- Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-B2 POZİSYON KONTROLÜ
P1-45 parametresini ancak servo off iken ayarlayabilirisiniz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
En son nexit1111 tarafından 01 Nis 2019, 16:15 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.