plc vfd el rs485 baglanti
mrb iyi calismalar elimde 1 adet 28 sv transistor cikisli plc 1 adet vfd el invertor var yapmak istedigim devir dusurme devir kaldirma butun protokolari yapiyorum fakat bir turlu baglanti kuramiyorum bunun ile alakali ornek bir program verebilirmisiniz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: plc vfd el rs485 baglanti
PLC ile sürücüyü RS485 ile haberleştirmek için aşağıdaki linkte örnek uygulama içerisinden PLC inverter demosunu kullanabilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Bağlantı olarak sürücü RJ45 soketindeki 4 ve 5 nolu pinlerden RS485 + ve - yi PLC yanındaki RS485 soketine bağlayın. Sürücü içerisinde aşağıdaki parametreleri ayarlayarak kullanabilirsiniz.
02-00 = 3
09-00 = 1
09-01 = 1
09-04 = 1
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Bağlantı olarak sürücü RJ45 soketindeki 4 ve 5 nolu pinlerden RS485 + ve - yi PLC yanındaki RS485 soketine bağlayın. Sürücü içerisinde aşağıdaki parametreleri ayarlayarak kullanabilirsiniz.
02-00 = 3
09-00 = 1
09-01 = 1
09-04 = 1
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ihsan2764
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 02 Nis 2019, 13:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc vfd el rs485 baglanti
cevabiniz icin tesekkur ederim ugur bey
yanliz vermis oldugunuz orneklerden 6 siradaki dop programi deniyorum fakat bir turlu haberlesmiyor
parametle ayarlari
02-00 = 3 Frekans Kaynağı
02-01 = 3 Komut Kaynağı
03-00 = 8 Alarm Çıkışı
09-00 = 1 ve 2 İstasyon No
09-01 = 1 Haberleşme Hızı
09-04 = 1 Haberleşme Protokol
dop b07s415 1 ve 6 vfd el 4 ve 5 uclarini kullaniyorum nerede hata yapiyorum
yanliz vermis oldugunuz orneklerden 6 siradaki dop programi deniyorum fakat bir turlu haberlesmiyor
parametle ayarlari
02-00 = 3 Frekans Kaynağı
02-01 = 3 Komut Kaynağı
03-00 = 8 Alarm Çıkışı
09-00 = 1 ve 2 İstasyon No
09-01 = 1 Haberleşme Hızı
09-04 = 1 Haberleşme Protokol
dop b07s415 1 ve 6 vfd el 4 ve 5 uclarini kullaniyorum nerede hata yapiyorum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: plc vfd el rs485 baglanti
HMI ekranında gördüğünüz hata kodunu yazarmısınız? Error kaç diyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ihsan2764
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 02 Nis 2019, 13:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc vfd el rs485 baglanti
error 3 yaziyor baglanti hatasi yani haberlesme com 2 normal
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Error3 erişim hatası. HMI herhangi bir sebepten dolayı bağlı bulunduğu cihazlar ile haberleşmez ise bu hatayı verir yanlış bağlantı, yanlış protokol ayarları bu hataya sebep olabilir.
belirttiğiniz parametre ayarları 7,E,1,9600 ASCII haberleşmeye ait protokollerdir. HMI üzerinden yalnızca 09-00:1 olan 1 numaralı istasyona ait bir adresi okumayı deneyin ve HMI haberleşme ayarlarının inverteler ile aynı protokolde olduğuna da emin olunuz.
belirttiğiniz parametre ayarları 7,E,1,9600 ASCII haberleşmeye ait protokollerdir. HMI üzerinden yalnızca 09-00:1 olan 1 numaralı istasyona ait bir adresi okumayı deneyin ve HMI haberleşme ayarlarının inverteler ile aynı protokolde olduğuna da emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.