BMOV - Blok Taşıma
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2018, 14:12
BMOV komutu PLC içerisindeki bir yerdeki data adres grubunun başka bir yere transfer edilmesini sağlamaktadır. Komut aşağıdaki gibi değişkenlerden oluşmaktadır.
BMOV S1 S2 S3
S1 : Taşınacak blok data grubunun başlangıç adresi (Kaynak)
S2 : Blok data grubunun transfer edileceği yerin başlangıç adresi (Hedef)
S3 : Kaç adet data adresinin taşınacağı
Aşağıdaki örnekte de görüleceği üzere X10 giriş sinyali aktif edildiğinde komut çalışacak ve D0 adresinden itibaren 4 adet datayı D20 adresinden itibaren 4 adet data adresine transfer edecektir.
BMOV S1 S2 S3
S1 : Taşınacak blok data grubunun başlangıç adresi (Kaynak)
S2 : Blok data grubunun transfer edileceği yerin başlangıç adresi (Hedef)
S3 : Kaç adet data adresinin taşınacağı
Aşağıdaki örnekte de görüleceği üzere X10 giriş sinyali aktif edildiğinde komut çalışacak ve D0 adresinden itibaren 4 adet datayı D20 adresinden itibaren 4 adet data adresine transfer edecektir.