VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 16:46
gönderen nexit1111
MERHABA
DAHİLİ PLC FONKSİYONU İLE VFD-E SERİSİNDE DÜİÜK FREKANSTA HIZLI SAYICI UYGULAMASI YAPABİLİRMİYİM. HANGİ TERMİNALİ VE HANGİ SAYICIYI KULLANMALIYIM. MAKSİMUM FREKANS NEDİR.
KOLAY GELSİN.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 17:16
gönderen Uğur
Sürücü digital girişlerinden birini 12 ayarlayarak Counter Trigger ile 250 Hz ve altındaki sinyalleri saydırabilir sayıcı değerini 00-04 içeriğini "1" ayarlayarak display üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 17:25
gönderen nexit1111
UĞUR BEY PLC FONKSİYONU İLE C235 NUMARALI SAYICIYI KULLANMAYA ÇALIŞTIĞIM ZAMAN RESİMDEKİ GİBİ KOMUT HATASI ALIYORUM. 32 BİT ZATEN KABUL ETMİYOR. ACABA SAYICI DEĞERİ BAŞKA BİR DATADAMI SAKLANIYOR.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 17:53
gönderen Uğur
C235 sadece harici PG kartı ile birlikte kullanılabilir.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 17:58
gönderen nexit1111
PEKİ ENCODER DEĞERİ HANGİ DATADA TUTULUYOR ACABA.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 09:05
gönderen Uğur
C235 sayıcı değerini 32 bit olarak D1025-D1026 içeriğinde gözlemleyebilirsiniz.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 09:22
gönderen nexit1111
Uğur yazdı: 04 Nis 2019, 17:16
Sürücü digital girişlerinden birini 12 ayarlayarak Counter Trigger ile 250 Hz ve altındaki sinyalleri saydırabilir sayıcı değerini 00-04 içeriğini "1" ayarlayarak display üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
UĞUR BEY BU MESAJDA BELİRTTİĞİNİZ SAYICIYI SÜRÜCÜNÜN PLC FONKSİYONU İLE GÖZLEMLEYEBİLİRMİYİM.
Re: VFD-E DAİHİLİ PLC HIZLI SAYICI
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 10:09
gönderen Uğur
00-04 içeriği 2 iken PLC de D1043 ile bunu gözlemleyebilirsiniz.