1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 10:38
gönderen emineminoglu1989
KOLAY GELSİN ELİMDE DOP AS35THTD MODEL EKRAN VAR BU DELTA PLC YE BAĞLIYKEN KABLOLARI KESİLMİŞ ŞİMDİ BEN BUNLARI YİNE HABERLEŞTİRMEK İSTİYORUM AMA NASIL BAĞLANTI YAPACAĞIMI BİLMİYORUM HEM COM BAĞLANTI YAPMIŞLAR HEM DE T+ T- R+ R- BAĞLANTISI VAR BUNLARI NASIL BAĞLAMAYIYIM RS485 ÜZERİNDEN
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 10:42
gönderen Uğur
RS485 bağlantı için klemensteki T+ ile R+ yı köprüleyin RS485+ T- ile R- yi köprüleyin RS485- olacaktır.
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 11:05
gönderen emineminoglu1989
BAĞLADIM DEDİĞİN ŞEKİLDE AMA YİNE HABERLEŞME HATASI VERİYOR BU DAHA ÖNCE ÇALIŞAN BİR SİSTEM RESİMDEKİ GİBİ BİR BAĞLANTI YAPILMIŞ HEM COM PORTTA BAĞLANTI VAR HEM DE R+ R- T+ T- DE BAĞLANTI VAR
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 11:43
gönderen emineminoglu1989
COM PORT1 RS232 İLE HABERLEŞİYOR ONU BULDUM RS485 R+ R- T+ T- BAĞLAMAMA RAĞMEN HABERLEŞMİYOR COM 2 STATİON 2 READ ERROR CONTROLLER NO RESPONSE CHECK THE WİRİNG, COMMUNİCATİON PARAMETER SETTİNG YAZIYOR
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 11:53
gönderen İslam
R+ R- T+ T- 4 kablolu bağlantı rs422 içindir. Ancak rs485 ilede kullanılabilir. R+,T+'yı rs485in + sına köprü yapın, R-,T-'yi 485in - sine köprü yapın öyle haberleşmeyi deneyin
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 11:56
gönderen emineminoglu1989
DEDİĞİNİZ GİBİ KÖPRÜ YAPTIM BU HATAYI ALIYORUM COM 2 STATİON 2 READ ERROR CONTROLLER NO RESPONSE CHECK THE WİRİNG, COMMUNİCATİON PARAMETER SETTİNG YAZIYOR
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 15:51
gönderen emineminoglu1989
dop a panelde 2 tane haberleşme kablosu var com 1 rs 232 ile haberleşiyor onda sıkıntı yok 2.si rs 485 ile haberleşemiyor com 2 istasyon 2 hatası veriyor plc programında haberleşme ayarlarında com 1 istasyon adresi 1 , com 2 istasyon adresi 1 olarak gözüküyor com 2 portunun istasyon adresini nasıl 2 yapabilirim
Re: AS35 Bağlantı Kablosu
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2019, 16:07
gönderen İslam
Haberleşme protokollerini 2 cihaz içinde kontrol edin , sayfada 1 element olsun ve sadece 1 adresten veri okumaya yada yazmaya çalışın. Aldığınız hata uygulama manuelinde Unknow yani bilinmeyen olarak geçmektedir. Buda hatanın kaynağı herşey olabilir demektir.