As228t kalıcı bit 0 lanma

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nebusta
Mesajlar: 90
Kayıt: 16 May 2018, 09:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

As228t kalıcı bit 0 lanma

Mesaj gönderen nebusta »

İyi günler

As228t plc de d24104 ve d25104 registerleri kalıcı olmasına rağmen plc yi kapattigimda 0laniyor neden olabilir?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7836
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As228t kalıcı bit 0 lanma

Mesaj gönderen Turhan »

AS200 serisi PLC kalıcı data aralığı Hardware konfigürasyon penceresinden ayarlanabilmektedir ve varsayılan ayarlarda D20000~D23999 adres bölgesi kalıcıdır ve bu kalıcı aralık değeri değiştirilebilir bölgelerden oluşmaktadır.

Kullandığınız datalar bu penceredeki tanımlanan aralıkta ve hala resetlenme durumunu yaşıyorsanız Dataları programda birden fazla yerde kullanılmadığına, Haberleşme yada program üzerinden herhangi bir şekilde resetlenmediğine emin olunuz.

AS228_Kalıcı_Data.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
nebusta
Mesajlar: 90
Kayıt: 16 May 2018, 09:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As228t kalıcı bit 0 lanma

Mesaj gönderen nebusta »

Teşekkür ediyorum iyi çalışmalar...
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön