Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2020, 13:54
gönderen Turhan
Bir önceki tabloda verilen değerlere göre 2kw 400VAC ürün grubu için kullanılabilecek minimum direnç değeri 40ohm olarak verilmiş. Sürücüye üreticinin belirlemiş olduğu minimum direnç değerlerinden daha küçük değerde bir direnç takılması sürücüye donanımsal zarar verecektir.

Dikey çalışan sistemler için minimum direnç değerine yakın ohmajda direnç değeri kullanılmasını önermekteyiz. (Sürücü gücünüze göre 40-45ohm gibi)

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 11:31
gönderen emre2blue
Turhan yazdı: 26 Haz 2020, 10:38 Merhaba,

Listenin güncel hali aşağıdaki gibidir.


ASDA_A2_Resistance.jpg
Günaydın. 3kW - 400V - ASDA-A2 servomda Direnci iptal etmek istiyorum P1-52 ve 53 değerlerine sıfır mı yazmalıyım. Orjinal değerlerini hatırlamıyorum.

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 11:36
gönderen Uğur
Direnç Watt değerine "0" girmeniz yeterlidir.

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 12:00
gönderen emre2blue
Teşekkürler

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 13:45
gönderen emre2blue
Uğur yazdı: 08 Mar 2021, 11:36 Direnç Watt değerine "0" girmeniz yeterlidir.
Direnci Çıkardıktan sonra herhangi bir köprüleme yapmıyoruz değil mi? Resimlerde P-D bağlantılı gibi görünüyor çünkü
direnc.jpg

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 13:46
gönderen Uğur
3kw modelde dahili direnç yoktur bu sebepten köprülü gelmez sizde yapmayın.