Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 13:55
gönderen mehmetbeydili
öncelikle iyi çalışmalar.teknik servisinizi aradım ama bitürlü ulaşamadım.sorunumu anlatmaya çalışayım.elimde entes marka bir adet multimeter var.her türlü haberleşmeyi sağladım.aletten faz nötür arası voltajı görüyorum.faz faz arası voltajı görüyorum.buraya kadar herşey yolunda.benim asıl görmek istediğim motor akımları 3 fazın akımını göremiyorum.garip garip rakamlar çıkarıyor.cihazın teknik servisini aradım cihazda diğerlerini görebiliyorsam akımı da görmem gerktiğini söylediler.burada garip olan şey ölçü aletinin akım trafo oranını yükselttiğimde plc den akımı okuya mıyorum.düşük bir oran girdiğimde okuya biliyorum.plc datalarını dmov yaptım ama birşey değişmedi.acaba sorun çözünürlüktemi.modbus register tablosun da voltaj ölçümlerinin ondalık değeri 0,1----akım ölçümünün ise 0,001 olarak gösteriliyor.çözünürlük dediğim bu.NOT:cihazın ondalık değerleri değiştirilemiyor akım trafosu değerine göre otomatik değişiyor.kolay gelsin
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 15:17
gönderen Turhan
Merhaba,
Okumaya çalıştığınız adres tipi Doubleword yada Floating olabilir. bunun için okumaya çalıştığınız adresi 2 Word okuyup okuduğunuz değeri DMOV ve DMOVR komutu ile boş bir dataya taşıyın ve değeri Tamsayı ve Noktalı sayı formatında görüntüleyin.
floating.png
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 15:34
gönderen mehmetbeydili
TURAN bey hiç bir şey değişmedi
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 15:44
gönderen mehmetbeydili
epm 04cs
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 15:54
gönderen Uğur
Adresler Double Word görünüyor. Okuma yaparken 2 word okuyun. Fakat bazı kontrol cihazları modbus double word işlemlerde worlerin sırasını değiştirerek vermektedir. Örneğin sonucu D100-D101 içerisine aldığınızı düşünün. Bu durumda anlamsız değerler var ise D100 --> D111 içerisine D101 --> D110 içerisine taşıyarak D110 datasına 32 bit olarak baktığınız zaman sonucu nasıl görüyorsunuz?
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:07
gönderen mehmetbeydili
TEŞEKKÜRLER oldu ıd 2 nin okunacak data uzunluğunu 2 yapınca oldu.bu durumda 3 fazın akımını okumak istediğimde 6 datayımı oku demem gerekiyor.buara da link haberleşme yapıyorum.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:14
gönderen Uğur
Evet.
Re: haberleşme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:20
gönderen mehmetbeydili
TEŞEKKÜRLER.İYİ ÇALIŞMALAR