TP70 Analog Ayarı
- yokkdevee
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 10 Nis 2019, 09:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
TP70 Analog Ayarı
Merhaba. Elimde TP70P-22XA1 serisi HMI modüllü plc var. 4-20mA okuma yapmak için programda bulunan "ilave modüller için konfigurasyon yardımcısı" sekmesi pasif durumda. Nasıl yapabilirim bunu? Şimdiden teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
TP70 analog ayarları DVP-SX2 PLC ile aynı olup direk adres tabanlı analog okuma yazma yapılabilir. Aşağıdaki link size yardımcı olacaktır.
20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları
20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış ayarları
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yokkdevee
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 10 Nis 2019, 09:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Teşekkür ederim Uğur Bey. Bir şeyler denedim fakat doğruluğundan emin değilim. Ne yazık ki 2 PLC ile de ilgili örnek çalışmalar bulmakta zorlanıyorum. Forum içerisinde de bulamadım. Benim gözümden kaçıyor olabilir mi
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
2 PLC ile ilgili bulamadığınız örnekler nedir?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yokkdevee
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 10 Nis 2019, 09:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Basınç tranmitteri verilerini okumak istiyorum
- 571ibrahim
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Herkeze kolay gelsin Tp70p Cihazda bahsedilği gibi 4-20 mA okuyacak şekilde D1115 e 16#0F0F gönderiyorum ama 4mA da 200 değeri 20mA da 1000 değeri alıyorum. Resimdeki Katalogda dijital dönüşüm oranı 0-2000 denmekte, benim okuduğum değer ile alakalı sıkıntı varmıdır yada doğrusu nedir.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Merhaba,
D1115 için dijital dönüşüm değeriniz H0F0F sayı değeriniz doğru gözüküyor. Analog akım girişi için ilgili kanalda V+ ve I+ klemenslerini köprüleyip bu girişlere sinyalinizin + ucunu, VI- klemensinede - ucunu bağladığınızı doğrulayabilirmisiniz?
TP70'in analog IO ayarları SX2 serisi PLC ile benzerlik gösterdiği için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları başlığınıda kullanabilirsiniz.
.
D1115 için dijital dönüşüm değeriniz H0F0F sayı değeriniz doğru gözüküyor. Analog akım girişi için ilgili kanalda V+ ve I+ klemenslerini köprüleyip bu girişlere sinyalinizin + ucunu, VI- klemensinede - ucunu bağladığınızı doğrulayabilirmisiniz?
TP70'in analog IO ayarları SX2 serisi PLC ile benzerlik gösterdiği için 20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları başlığınıda kullanabilirsiniz.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- 571ibrahim
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2019, 12:50
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Turhan bey Merhaba...
Evet bağlantı şekli doğrudur yanlış bağlantıda değer okunmuyor zaten. Bahsedilen konu başlığını inceledim 0-10 Volt da oran max 2000 oluyor. Ancak mA da istenilen değerlere ulaşılmıyor.
Evet bağlantı şekli doğrudur yanlış bağlantıda değer okunmuyor zaten. Bahsedilen konu başlığını inceledim 0-10 Volt da oran max 2000 oluyor. Ancak mA da istenilen değerlere ulaşılmıyor.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
TP70 üzerinde test edip dönüş sağlamaya çalışacağım.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP70 Analog Ayarı
Düzeltme: PLC D1115 data adresine 16#00AA sayısını taşıyarak PLC girişlerini tanımlayarak tüm girişleri 4-20mA olarak kullanabileceğiniz gözüküyor. Bu analog değerdeki çözünürlüğünüz ise 0-1000 olarak verilmiş. Test edebilirmisiniz?
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.