1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 16:16
gönderen kabane
Merhabalar
Döner tabla kontrolü için kayış ile bağlanmış 1.1kW motor ve VFD-E model sürücü var. Sistem dönerken aniden durdurmam gerekiyor. Frenleme direnci bağladım ama döner tablanın ataletiyle motor dönmeye devam ediyor. Bir etkisi olmadı.
1-Frenleme direncini aktif etmek için her hangi bir parametre var mı ?
2- Motora zarar vermeden sistemi en zararsız şekilde nasıl durdururum?

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 16:23
gönderen İslam
01.10 Yavaslama Zamanı1 parametresi fabrika ayarında 10.0 olarak gelir. Bu değeri uygulamanızın durumuna göre kademeli olarak aşağıya çekebilirsiniz.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 19 Nis 2019, 16:54
gönderen kabane
öncelikle teşekkür ederim.
Konu hakkında bilgim var. Motorun enable kestiğimde de döner tablanın etkisiyle uzun süre daha dönüyor. Konu yavaşlama parametresiyle ilgili değil aniden frenlemek istiyorum.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 21 Nis 2019, 23:43
gönderen Nonc
Arkadasim kolay gelsin. Sisteminde encoder oldugunu tahmin ediyorum varsa eger karsilastirma komutlarim kullanarak surucun frekansini kademeli olarak dusurerek istedigin pals e geldiginde mekanik frenleme ile ani durdura bilirsin .

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2019, 09:35
gönderen İslam
08.00- DC fren akım seviyesi %30 dan başlayarak kademeli olarak arttırın.
08.02- Durmada DC fren zamanı : DC fren başlangıç frekansına ulaştığında belirlenen süre boyunca DC fren aktif olur ve frekansı sıfıra çeker.
08.03- DC fren başlangıç frekansı : Belirlediğiniz frekansa ulaştığında DC fren aktif olur.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 13:53
gönderen cemkymk
Merhaba hocam, döner tablalı makinemiz mevcut. Asenkron 2.2kW motor ve VFD-E model sürücü ile kontrol ediyorum. Burada döner tablayı istasyonlarda hassas konumlama yapmam gerekiyor yani ani dur kalk yapmak istiyorum. Birkaç sorum olacak eminim birçok arkadaşta bu sorulara cevap arıyordur.

1-) Frenleme direnci kullanmam şartmıdır. Hangi durumlarda frenleme direnci kullanmam gerekiyor. Motor mili boşta iken direnç kullanmadan ani dur kalk yapabiliyor motor.
2-) Frenleme direnci bağladığımda sürücü üzerinden 8.00- 8.01- 8.02 ve 8.03 parametrelerini ani dur-kalk durumlarında neye göre ayarlamam gerek. Belirli değer aralıklarında ayarlanabiliyor bu parametreler ama ideal olanı bulmam için hangi yolu izlemem gerekli.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 14:02
gönderen İslam
Merhaba,

Ov,Ovd,Ovn,Ova gibi Aşırı Voltaj uyarıları alıyorsanız regenerative enerjiyi sönümlemek için direnç kullanabilirsiniz. DC Frenleme parametrelerini frenleme direnci bağlamadan da kullanabilirsiniz. Bu parametreleri uygulamanıza göre deneme yanılma yöntemi ile istenilen değerleri bulabilirsiniz.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 10:38
gönderen hsy
İslam bey 08.01 parametresini de açıklayabilir misiniz? Başlangıçta DC fren diye geçiyor ama tam anlayamadım. Teşekkürler.

Re: VFD-E İNVERTER ANİ DURDURMA

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2022, 11:22
gönderen Turhan
Devam eden bir konu başlığınız var iken benzer konuda birden fazla konu başlığı kullanmayınız.

Re: VFD SÜRÜCÜ DC FREN